有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。
現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。
后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。
這個比值好像不太對吧~~!
然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。
分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。
這些數據好像是不對吧~!
請各位指點~!~!
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 22:08
引用
引用第14樓c1364441于2011-03-30 18:18發表的  :
要注意電流方向,互感器方向和互感器穿心匝數。



與測量無關,計量則需要注意
關于樓主的問題:
從精度考慮,一般30/5的互感器穿心一匝的確沒有見過
但是話又說回來,我沒有見過并不代表別人也沒有見過
為了確保一次穿心匝數是正確的,請樓主在仔細檢查互感器的參數?词欠窨村e(cuò)了
另外一個可能性就是互感器有問題,或者檢測儀表有問題!
雖然要求測量值在1/2~2/3量程之間是為了保證測量精度,但是無論如何
過20A電流就在二次側檢測到5A的電流是不可能的事情