yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-10-28
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-17 16:36

請教楊老師:

        伺服定位完畢,電機停止時伺服放大器有些什么信號輸出來反映電機真正停止了?
1234560asd
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 306 點
下載積分: 970 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2024-05-20
查看1234560asd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-17 18:32
電機里的兩 相電的剎車作用,,,
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-02-17 19:45
你把啟動信號斷掉肯定就停止了,呵呵。
此外有一個零速檢測可以利用
不過用外部的檢測手段是最好的。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ldqhmtc
ldqhmtc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 211 點
下載積分: 762 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-02-26
最后登錄: 2024-10-07
查看ldqhmtc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-02-26 14:45
定位完成不是有一個信號輸出嗎,在三菱J2S中是INP腳吧
ldqhmtc
ldqhmtc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 211 點
下載積分: 762 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-02-26
最后登錄: 2024-10-07
查看ldqhmtc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-02-26 15:24
搞錯了,三菱定位完成應是PF(position finish)腳,松下是COIN輸出
ajan
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2024-10-28
查看ajan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-02-29 12:43
零速信號