STEP7 5.4中有沒有讀編碼器的功能塊可供直接調用?有的話是哪個塊?沒有的話應該怎么編寫?急用,謝謝!
ilofenve
石家莊冀控電子科技有限公司18031369829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 157 點
下載積分: 776 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看ilofenve的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 14:49
你用的是400PLC還是300的啊,需要安裝一個組態包,從西門子網站可以下載,然后把組太包中的程序復制過去就行啦,可以下載個FM350收藏冊看看
ilofenve
石家莊冀控電子科技有限公司18031369829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 157 點
下載積分: 776 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看ilofenve的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-30 14:51
看看這個就行
附件: 350-1.pdf (736 K) 下載次數:392