小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-25 19:02
         我現在要做個37KW水泵*(額定電流60A左右)的控制柜,以前都用正泰的,現在客戶指定要用ABB的,選型遇到了一些麻煩,我看ABB選型手冊推薦使用75A的接觸器,可是因為涉及到工頻啟動瞬間電流過大,不太敢選,結果就買了95A的,可是與60A的熱繼不配套。。。。ABB的件好貴的。。。。哎!
                            求高手幫忙
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-27 01:20
這種問題太多了,主要是對型號不了解造成的
買的時候你可以咨詢供應商,就說熱繼電器要和你買的接觸器配套使用
否則,以后這種事還多著了