610481130
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 2259 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-02-23
最后登錄: 2024-12-18
查看610481130的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 6天前
圖片:
各位大佬,能否指教一下

富士PLC- D300win   小方口USB驅動咋安裝?
這個小方口的通訊線和打印機的一樣嗎  還是也得單獨買配套的?

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
1、一般你安裝完D300WIN軟件后驅動已經被安裝了,你只需要打開你的軟件,連接PLC并等待PLC接通電源,在系統托盤中你可以看到M圖標。
2、當要求你提供驅動時,你只需要提供驅動路徑即可,默認路徑在D300Win安裝目錄下的Driver目錄下。
3、小方口的為MiniUSB接口,以前的MP4的連接線相同,市售的就可以,并非打印機線纜,打印機的USB線用于早期的PLC。
4、如果你使用PLC上的Loader口而非USB口的話,你需要購買配套的線纜,線纜型號:NW0H-CA3 + NP4H-CVU,價格大約2000元。
5、使用市售的USB電纜請注意,必須對項目的通訊方式進行設定才能使用。右擊資源名后選擇設定,在彈出的對話框內選擇通訊設定。


勾選USB后確定,這時候你才能使用USB的方式進行通信,另外,系統托盤內的M圖標程序不能退出,否則通訊將失敗。



富士的產品都使用同一種方式,包括伺服,變頻器都要使用到M程序。

Good Luck~
樓主留言:
謝謝樓主的分享。明天連接一下設備,搞plc真的是好難啊,各家都不一樣一書包的線😤
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tathui)