本控制系統是對現場恒壓供水系統的模擬,控制核心單元PLC根據壓力設定信號與現場壓力的反饋信號經過PLC的分析和計算,將控制信號送到PLC的輸出端口,通過開關量驅動切換繼電器組,以此來協調投入工作的電機的臺數,并完成電機的起停、變頻與工頻的切換。通過調整電機組中投入的電機的臺數和控制電機組中每臺電機的工作狀態,使供水系統的的工作壓力恒定,進而達到恒壓供水的目的。
本系統實訓分三種工作方式:手動調試、自動運行和現場模擬。
1.手動調試:用于調試每個環節工作是否正常。
2.自動運行:手動調試完成自動運行檢驗工作的銜接性。
3.現場模擬:模擬實際供水系統工作。
四、準備工作
(一)參數設置
1.變頻器參數設置
n001=4:可設定的參數范圍n001~n179
n002=0: V/f控制模式
n003=1:控制端子有效
n004=1:頻率指令有效
n006=0:可反轉
LO/RE :選擇“遠程RE”
n128=0:PID調節無效
2.電機參數設置:(泵的專用參數)
n011=50Hz  :最高輸出頻率
n012=400V  :最大電壓
n013=50Hz  :最大電壓輸出頻率
n014=25HZ  :中間輸出頻率
n015=50V  :中間輸出頻率電壓
n016=1.5Hz :最低輸出頻率
n017=10V  :最低輸出頻率電壓
變頻器的接線:THPV-1的三相輸出,接PV-11上變頻器的輸入R/L1 、S/L2、T/L3;
變頻器的輸出端子U/T1、V/T2、W/T3接到PV-12的相應端子U/T1、V/T2、W/T3;
PV-11的SC、S1分別接PV-12的A、B ,PV-11的MA、MC分別接PV-12的MA、MC;
PV-12 的U1、V1、W1接電動機,電動機接成三角形接法。
2.運行:
檢查接線無誤,開啟THPV-1的總電源和PV-12的電源開關,將程序5.1.cxp下載到PLC中,點擊運行程序即可。
3.觀察實驗現象:
自動運行開始,PV-12的蘭色指示燈將按一定的流程工作,每過一定的時間,切換一個工作狀態,循環顯示。

描述:恒壓供水模擬系統
附件: 恒壓供水模擬系統實訓.doc (166 K) 下載次數:210
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:實訓二十七  變頻控制恒壓供水系統模擬.doc
附件: 實訓二十七  變頻控制恒壓供水系統模擬.doc (41 K) 下載次數:181