whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-24 12:25
可以用編碼器的脈沖信號頻率直接控制變頻器的輸出頻率嗎  如果可以應該怎么設置和接線
小雞已燉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 163 點
下載積分: 451 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2023-09-06
查看小雞已燉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 13:39
你這個要用到PLC和變頻器通訊來控制了!首先編碼器接到X0和X1一個加一個減
用個RS485的通訊板塊PLC和變頻器通訊控制變頻器的加減速度,還要讀取當前頻率!只要當前頻率不等于你的編碼器的值就要發送一次數據改變變頻器的頻率