孟祥興
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 1004 點
下載積分: 2926 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2023-01-07
查看孟祥興的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-23 13:34
  一臺印刷機出現故障:機器一啟動,變頻器剛加速到5HZ,就停機,很多維修人員到現場,沒有解除故障無奈而去,有人聯系到本人,我到現場,了解了一下情況,檢查了線路,都沒有問題,說是機器剛搬遷至此,開始以為由于搬遷線路有損壞,又復查了一遍,還是沒有查出故障,干擾,我猛然想到接地,于是就臨時做了一個接地,機器就轉動起來了。于是就做好了接地。
    一個接地未接,就耽誤了七天的工作,可見,有時候,接地是很重要的
fang1796
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 307 點
下載積分: 123042 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2009-03-25
最后登錄: 2024-12-23
查看fang1796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-29 23:41
接地固然重要!但這是什么印刷設備,這么容易受干擾?應該還是電氣設計有問題吧?沒有考慮電磁兼容性吧!