孟祥興
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 1004 點
下載積分: 2926 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2023-01-07
查看孟祥興的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-23 13:34
  一臺印刷機出現故障:機器一啟動,變頻器剛加速到5HZ,就停機,很多維修人員到現場,沒有解除故障無奈而去,有人聯系到本人,我到現場,了解了一下情況,檢查了線路,都沒有問題,說是機器剛搬遷至此,開始以為由于搬遷線路有損壞,又復查了一遍,還是沒有查出故障,干擾,我猛然想到接地,于是就臨時做了一個接地,機器就轉動起來了。于是就做好了接地。
    一個接地未接,就耽誤了七天的工作,可見,有時候,接地是很重要的
云子賢
給自己一些時間,或許可以......
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-06-13
最后登錄: 2016-01-14
查看云子賢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-24 12:18
軟故障就考驗個人的經驗和技術水平了!
多看手冊少泡妞,哈.....