在學習編程基礎課程時,這個自鎖指令導通,怎么都看不懂,所以來壇子里求助各位大大。
x0導通后,m0導通一個周期(此時LDI M0就是斷開的)
然后LD M0
        ANDI Y70就導通了Y70,
然后并聯電路快里的:AND Y70就導通,但此時的并聯電路塊里的LDI M0 不是斷開的嗎,怎么 out Y70還可以導通呢?
各位大大,現在在公司,發不了圖片,就把指令寫下面了。
LD X0
PLS M0
LD M0
ANDI Y70
LDI M0
AND Y70
ORB
OUT Y70
是在三菱學習文件:Q系列編程基礎篇第82頁的。
謝謝了
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-24
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-19 16:33
請樓主根據掃描周期的概念來理解這段程序,就容易了