我對伺服不是很了解,請問一個問題,上機控制,Y1。Y0是脈沖。.方向,我們的接法24VDC經過二個3.9K的電阻到Y(jié)1.Y2 如今是我們的控制不受控制,(驅動器是麥斯特的)沒有任何反應。也沒有報警。伺服電機就是不動,我用了48小時才知道是什么部問題、(電阻過大。)但該機以用了半年,才出現了這種問題我很奇怪。說明書說只用1。5K的電阻。沒說該電阻是什么作用。請師傅講解一下,順祝新年快樂,財愿廣進。(這一故障我48小時沒睡,只想查出這一問題。)

打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 1458 個
工控威望: 3671 點
下載積分: 8485 分
在線時間: 1950(小時)
注冊時間: 2006-12-20
最后登錄: 2024-11-06
查看打豆豆的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-07 11:31
呵呵
若果是三菱晶體管的PLC的話,因為三菱晶體管PLC只有Y0/Y1可以產生脈沖,你的電阻最好用1.5K的,接在24VDC的電源+極,(我自己做過接的是一個2K的電阻就接在PLC提供的24VDC上,前提是不能超出PLC24VDC的容量。)也許是你接了兩個3.9K的使脈沖信號減弱了,還有就是好好檢查你的電路接線是否正確,我以前有一次接線錯了一條,我查了1天,第二天才查到......................................汗
歐姆龍PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直讀管理員密碼/設計師密碼/維護者密碼/操作者密碼,遠程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢復出廠,遠程操作格式化。觸摸屏NS /NT/NP直讀解密,原始密碼。ysmacstudio程序&POU、功能塊、程序ID、庫文件、Can電子凸輪參數等解析出原始密碼;功能塊、庫文件禁源解除,文件中庫提取。西門子1200/1500完美解密,不掉數據。 VX:177-1152-8688