樓主  發表于: 2011-03-16 10:58
三菱MR-J3-A伺服加了RXLG-500W-15R-J制動電阻,參數應該如何設?
shishujuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shishujuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-16 13:07
應該設定基本參數再生制動選件選擇那個參數,應該設置為06吧。我是參照J2S與J3-B的手冊。