lucaslu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lucaslu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 13:27
如下情況:主程序ob1中使能ob20,延遲20ms啟動,且ob1中只有這么一句語句,那么ob1是在ob20調用后并將ob20里中的程序執行完畢后再開始下一次循環,還是ob1中的語句執行完了就立馬執行新的循環,如果是這種情況,那ob20的使能位不是又重新置1,ob20重新計時,這樣就永遠無法被調用了吧?求解答

還有在ob1中寫入延時接通定時器,那么是否等定時器啟動了再下一次循環還是直接ob1中的語句執行完了就繼續下一次循環,和前面的問題差不多,同求解答。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 16:38
1、請去看看編程手冊上有關組織塊優先級的描述。OB20的優先級比OB1高,無論如何總是中斷OB1而執行OB20。
2、定時器的原理是:系統讀取當前時基,然后加上設定值,如果下一次系統的當前時基大于等于上一次時基+設定值,就表明定時到,因此,無論如何不會等定時器啟動后,否則WDT早就觸發了。

另:請仔細組織你的問題的語法描述,你的語文我懷疑是體育老師教的。