kxf163
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kxf163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-11 11:38
    情況是這樣的:變頻器輸出連接電機是工作正常的,但是想用萬用表去測量其電壓和頻率的時候發現很不準。請問大家有沒有什么辦法呢?
   變頻器是臺達的三相輸出。
   試過示波器和頻率表都測量不準。

   求各位大俠指點。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-13
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-11 11:46
用萬用表去測量其電壓

有一次有人叫我幫忙調一個松下的小變頻器,20HZ以下空載電機能動,20HZ以上不動
用表測輸出電壓只有最大只有20V,原來是別人錯把最高頻率的電壓設到了20V
改為200V后正常

我的表能測,你的表不能測,說明你的表不適合
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-13
查看jxh668的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-11 15:10
我用的
FLUKE  117C
也可測較低的頻率
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-13
查看jxh668的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-11 15:14
LoZ 功能:低輸入阻抗,可防止因虛假電壓引起的錯誤讀數
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵