lichun8721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun8721的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-08 23:29
三菱FX2NPLC老是PRO-E指示報警(常亮狀態),檢查程序沒問題,硬件也沒問題。請教大家了,是說明原因呢??
有時會好,但有時又出現,一旦出現通信中斷和診斷功能都失效。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-09 10:57
按樓主所述電源或硬件故障居多。
保持每天一點小進步足矣。。。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-10 08:43
建議檢查下電源部分的中間部位那個 50Hz 的脈沖電路回路有無開路點,那個電壓沒的話,PRO-E燈也是常亮的。僅供參考
保持每天一點小進步足矣。。。