樓主  發表于: 2011-03-08 22:27
我用的定位模塊是QD75MH4,驅動器是MR-J3-10B,原點回歸過DOG減速,然后一直走不停,直到碰到極限報警,不反向繼續原點回歸?那個能說說原因嗎?謝謝!
haobide2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haobide2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-09 22:06
今天交換檢查了定位模塊,驅動器,編碼線,電機,結果發現電機發不出Z相脈沖,謝謝大家了》