王風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 318 個
工控威望: 506 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2022-09-17
查看王風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-05 22:52
我以前一個是三菱FX1N60點的,加了兩個輸入輸出擴展,其中有一段程序經常出錯,各輸入點都到位,就是不動作,斷電后,再送上,正常,程序里檢查不出錯誤,現在是歐姆龍CPM1A30點的加了40點的擴展,犯過兩次上述錯誤,我是解釋不清,望賜教
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-05 22:57
1、程序存在問題,不是邏輯問題,而是沒有充分了解PLC的特性,用立即指令測試一下就知道了。

2、可能的原因是時序的配合有問題,可能用軟件檢測是輸出的,實際沒有輸出