樓主  發表于: 2011-03-05 14:11
我用三菱FX3U控制松下A5伺服,運行一會伺服就顯示少一兩脈沖,過一會又多一兩個的。這種情況正常嗎?有遇見同樣的情況的嘛?
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-01-04
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 09:49