FX2N驅(qū)動兩步進電機 脈沖+方向
兩電機都:正轉正常,反轉無反應

Q2HB44MA
+24V時:R1=1.2KΩ,R2=1.8KΩ。

(供應商送來的電阻為1.5KΩ 和 2KΩ的,所以 脈沖和方向 串了1.5KΩ 使能串了2KΩ的)

正轉正常,反轉直接沒反應

|     M30     M31
|-----| |-----|/|---------------------(Y002)
|                 |
|                 |---[PLSY D340 K175 Y001]
|
|     M31     M30
|-----| |-----|/|-----[PLSY D340 K175 Y001]
dnvihc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 107 個
工控威望: 239 點
下載積分: 5857 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2024-06-30
查看dnvihc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-03-25 22:33
大哥PLSY指令在程序中只能使用一次呀。。