樓主  發表于: 2011-03-03 16:52
S7-300系列如何采用間接尋址方式設計一段程序,將10個字節的數據從100 MB開始的存儲單元轉移到從200 MB開始的存儲單元,新手希望指點
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-03 21:19
SFC20 BLKMOV    塊復制  將MB100數據復制到MB200
SFC21 FILL            填充      將MB100數據清空。