一臺東方紅50KW(90A)和一臺濰坊50KW(80A)輸出電源線能否合并 請師父指教
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-18 14:01
兩臺發電機并網我在很多年前曾試過,雖然電壓,頻率,相位都相同了,但發現兩臺發電機的輸出電流之和遠大于負載電流,好像發電機之間發生環流,而且有逐漸增加之勢,只能趕緊分開。最后還是分兩路供電。
當時兩臺發電機各有一個簡單的配電屏,可能現在有更高級的并網控制柜。
樓主千萬要小心!
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。