一臺18.5KW電機接觸器控制!有時啟動跳閘!(跳漏保)測量電機無問題!拆開觀察也無問題!換了一臺電機就沒事了!不知怎么回事!請高手解說一下!
xwhxn_000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 122 點
下載積分: 607 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-01-12
最后登錄: 2020-06-03
查看xwhxn_000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-01 22:04
我也碰到過類似情況,兩種原因:1、轉子可能有一處掃堂, 若能啟動也可能就正常運行,一般情況下搖表測不出。檢查方法:一邊用手緩慢旋轉電機一邊用搖表測量 2、兩臺電機的絕緣電阻有差別,可考慮更換一漏保試試