樓主  發表于: 2011-02-28 20:49
我公司電動旋轉門用西門子MCROMASTER400.6SE6440-2uc21-5BA1變頻器啟動三相電機,三相電機是三角形連接并且變頻器是單相電源輸入的。
笨者天下
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 188 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-11-06
查看笨者天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-04 11:14
一般不能。從電壓變換就知道Vdc=1.44Vac。輸入220VAC變為輸?80VAC,就需要使用多重逆變,再算法和硬件上面都會增加成本。
最好考慮還是三相輸入的變頻器吧。