樓主  發表于: 2008-01-30 17:30
請問各位師傅:我公司使用的一臺5T葫蘆行車主鉤交流接觸器經常出現觸點相間短路故障。
現已將原來的觸點電流25A的交流接觸器更換為32A的。還是經常出現相間短路。(從使用方面看是
操作者經?焖冱c動主鉤操作按鈕導致的)。但是工作需要無法改變。
我想一個辦法就是將主鉤更改為可調速的。但是領導不同意。(經費太高。)
請問還有其它辦法嗎????????????
集思廣益。
在此先謝謝了。
leerch
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 177 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2020-11-12
查看leerch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-29 10:40
你使用的接觸器是什么型號的?
我們單位5T天車使用的是CT1系列的.
還有1臺使用新型號的,天水312出產的,不帶滅弧罩的.
沒有發現相間短路的,最多是觸點損壞.