  工廠用電的情況下,是安裝漏電保護開關安全還是不裝漏電保護開關安全。如果安裝了漏電保護會有什么弊端,不裝會不會有影響呢?大家討論討論呀。
lilongjuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 205 點
下載積分: 722 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2015-01-08
查看lilongjuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-26 21:03
我個人認為總開不宜用帶漏電的,下面機器分閘可用帶漏電的,防止某個機器分閘損壞,致使總開亂跳,,但是機器接地要做好,接地電阻小于等于8歐