各位老師:我有人機觸摸屏MT4300C,D200數值(計數量用數值在0~3000左右)能不能用外接一個數碼管(4位)來顯示,用什么方法或者有什么東西可以代替,請指教!
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-02-25 16:51
三菱有專用指令的,看看手冊。