zhouzhangxun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 136 點
下載積分: 803 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2011-02-20
最后登錄: 2023-10-03
查看zhouzhangxun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-24 11:27
本人想用ACS350做恒壓供水控制,因為是實驗我就直接用10V電壓通過電位器調節電壓給AI1信號(模擬模擬量輸入),AI2沒接什么。然后按照書上設置了一些PID宏、基本參數和電機設置,還有PID指定的一些設置?墒窃O(shè)置后就是不成功!但是我設置標準宏電機是可以轉的!!請問誰做過這方面的工程幫助下,感知不僅!!  說明書 在ABB官方網站上有http://www.abb.com.cn/ ,靜候佳音!QQ521122669
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-24 14:04
你給個模擬量10V的信號是做什么的?是用電壓信號模擬壓力反饋值?還是用來直接是模擬量頻率給定?如果是前者一些相關的PID參數要設置好,反饋來自模擬1 ,輸入信號是電壓,還有設定的壓力點在哪里?來自是外部還是內部?如果是后者,那肯定是不行的,因為模擬量頻率個定時 不是采用PID來控制的,跟PID毫無關系。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhouzhangxun) 熱心助人
    283596603
    盟主
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 1075 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2010-06-15
    最后登錄: 2024-11-11
    查看283596603的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-02-25 18:19
      這樣的話應用宏P(guān)ID宏要選擇好,,PID參數要設置好。還有一點很重要,PID控制時不能打到本地(LOCAL)模式,必須打到遠程模式,選著命令源來自數字控制端口并把相應端口設置好,要通過控制端口來啟動變頻器。PID控制下 按面板上的啟動是沒有作用的。我用過ACS800的,350的具體不是很清楚。