ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-22 17:55
我們公司有一臺距臺平面磨床,前不久燒料距臺電磁鐵電源的整流橋。買了原來一樣的橋堆換上后,用了兩天又燒了。。。這次連變壓器一起燒了。電磁鐵線圈是兩組并聯的,內阻是56歐,工作電壓時120V的。橋堆是50A1200V的。后來又去買了100A1200V的整流管來自己做,還是沒用到兩天又KO了。今天剛出問題就發現了,有一個二極管被擊穿了,100A1200V的二極管也能擊穿。。。。請教大家,到地是什么問題??
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-22 22:29
工作的時候整流元件發熱不,要是發熱嚴重就是負載有問題了,要是工作時沒有異常,溫度也正常,有可能是你元件質量不太好。
整流電路出現故障一般情況都是負載短路而損壞,如果負載過重,整流橋的溫度肯定有變化,樓主再換上一個,跟蹤下整流塊的溫度應該會有收獲的。
還有一個手段就是空載時量下整流后的電壓,靜態負載時再測量一下整流后的電壓。然后動態時測量整流后的電壓,三者電壓比較,應該很快能找到故障所在。