我現在碰到一個奇怪的情況。
目前用CPU315 2DP做主站帶三個I153從站,在關閉主站電源或者斷開DP連線時,從站仍然會有輸出。麻煩高手幫我分析下情況,有何對策??
185185185
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 173 點
下載積分: 553 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-04-24
最后登錄: 2018-08-09
查看185185185的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-22 10:48
你是不是用了斷電保持的點或者FB塊,還有也許你用了SET指令,斷電前沒有執行RSET指令!