長風大俠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 110 點
下載積分: 593 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-09-19
最后登錄: 2017-03-28
查看長風大俠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-18 13:58
大家好,因我公司的熱處理設備由Q系列PLC系統控制,現存在一個風機葉輪是皮帶傳動,當皮帶斷了葉輪沒有轉動,但電機是有轉動的,如何將這個問題加以目視化,便于第一時間發現,個人想法是對葉輪加個信號脈沖檢測反饋給PLC,但相關的步驟如何實現呢?
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-07-12
查看mcl66666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-18 18:42
引用
引用第3樓長風大俠于2011-02-18 18:18發表的  :
想過在皮帶輪上加個檢測的脈沖信號,但是轉速較高,達到1500轉/分鐘,不知道接近開關會不會產生脈沖信號的

1500/60=25 ,=每轉需40ms時間,每轉偵測範圍如有1/10圈則動作時間為4ms,用這種方式來計算你的偵測範圍需多少,
近接開關及PLC反應時間需多少,計算到你要的數值就可以了.