weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-15 14:59
請問各位專家,三相220輸入的變頻器,輸出端是否可以接三相變壓器,不知道是結果會怎樣,會炸機嗎?
[ 此帖被weilinyi在2011-02-15 15:37重新編輯 ]
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-23 19:26
本人以前公司有大量用過類似的例子,可供大家參考,用三相380變頻器帶兩相380V變壓器,負載為鹵素燈?br />變頻器功率比變壓器要大,不然啟動時,變頻很容易過載。
實例:變頻器30KW 380V
            變壓器18KW   輸出2400V
            負載為高壓鹵素燈?br />作用:讓高壓鹵素燈實現無級功率調節。
注意:本例下限頻率不能低於40HZ。不然燈會閃爍,上限為50HZ