星三角起動的電機37KW,配線:一組VV3x10,另一組VV3x10+1X6,地線用6平方行不
yzg123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 48 個
工控威望: 198 點
下載積分: 634 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2013-12-19
查看yzg123321的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-03-01 22:24
電機額定電流達到74安培。你10平方線安全載流量65安倍左右。要是穿管再加溫度高一打折。65乘上0.9再乘0.8就等于47安培左右了。線肯定要發(fā)熱出問題。就是用16平方的也就湊合(吃100安培左右,一打折能吃72安培。不過至少安全沒問題了)