zxh19817
級別: *
|
我有一個工程,是用三菱PLC,型號是FX2N系列的,有兩個輸入模塊,在試機是沒有什么問題,在運行時就出現一個最大的事故,那就是我的一個輸入模塊起火燃燒了,而且燃燒速很快,差不多一個16點的模塊燒完了,請問這個最主要造成的是什么.原因? |
---|---|
|
tcme
級別: *
|
FX2n內自帶有開關電源,如果輸入380V,最多是開關電源損壞,而一般不會發(fā)生燃燒的。一般的開關電源應該都有保護電路,我覺得最大的可能是在Input的低壓端輸入了高電壓220V或者380V,因內部PCB電路板表面有很多的覆銅,而且大面積的覆銅都是接地的,這樣,高壓進入就直接對地了,所以才會發(fā)生燃燒,可能的原因是在外部低壓信號線與高壓接觸,我們在現場有時候低壓線的外皮會搞破的,特別是在線槽的拐角處,用力拉線外皮很容易受傷。 |
---|---|
|