xlxlab
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 318 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2024-05-27
查看xlxlab的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-02-13 22:13
這是客戶要求的配置,開始沒注意后面時間久了又不好再問了,我問的問題的內容是這樣:客戶要求用防水馬達隔離器+熱保護二合一斷路器+接觸器進行電機控制,現在的問題是,熱保護二合一斷路器(也沒聽說有這種斷路器)我就用施奈德馬達專用斷路器GV2-RS,那么這個是否能進行熱保護(原來沒有用過),如果不能能否在接觸器上加熱繼電器進行組合對電機進行熱保護;如果這個GV2有的話,那接觸器是否還需要加熱繼電器,問題有幾個,便主要是針對熱保護二合一斷路器和接觸器來的,望大家能提供更好的組合方式,盡量既合理實用又相對元件數量最少.謝謝!!
snow2413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 108 個
工控威望: 264 點
下載積分: 482 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2023-10-13
查看snow2413的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-02-14 10:58
GV2加接觸器夠了。GV2就是電機保護斷路器,有短路,過載,缺相保護,本身也有隔離作用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(songchengju) 感謝分享