這是客戶要求的配置,開始沒注意后面時間久了又不好再問了,我問的問題的內容是這樣:客戶要求用防水馬達隔離器+熱保護二合一斷路器+接觸器進行電機控制,現在的問題是,熱保護二合一斷路器(也沒聽說有這種斷路器)我就用施奈德馬達專用斷路器GV2-RS,那么這個是否能進行熱保護(原來沒有用過),如果不能能否在接觸器上加熱繼電器進行組合對電機進行熱保護;如果這個GV2有的話,那接觸器是否還需要加熱繼電器,問題有幾個,便主要是針對熱保護二合一斷路器和接觸器來的,望大家能提供更好的組合方式,盡量既合理實用又相對元件數量最少.謝謝!!
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-16 17:03
這種接觸器很多。就是接觸器上帶熱保護器的。德力西、正泰、人民、西門子等多有這樣的接觸器。