樓主  發表于: 2011-01-28 19:44
起重設備,有對重的。富士G11變頻器閉環控制,富士電機22KW,已使用時間23個月。
問題是:1、在載重側負荷較大且提升的時候,啟動時變頻器有時會報故障:P9(PG斷線),對重側偏重的時候不出現。
              注:兩種狀態重差基本相同。
        2、載重側負荷較大且下降的時候,低速(1HZ)運行時,會感覺運行不流暢,一卡一卡的。變頻器顯示正常。

       請各位進來的高手看看,是不是變頻器的問題?其它部件都已經檢查過了,沒發現問題。
hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-28 19:56
求各位高高高手開恩啊。走過、路過、飄過的都給點意見吧。
hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-05 17:49
感謝各位幫忙,問題已解決。是編碼器的問題。