松下1000W伺服,當伺服ON開起,沒有轉動時就電流聲大,但能正常運轉。馬達用的電是單相220V。怎解決?調幾號參數。知到的大哥幫幫我,謝謝。一臺松下的是:MDDDT3530053        
還有一臺是富士的:RYC102C3-VVT2
二臺都是聲音大   灰復出廠值怎樣解決?
[ 此帖被xiejun8103在2011-01-28 10:13重新編輯 ]
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-27 09:40
把剛性調小