huchaohui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 237 點
下載積分: 644 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2024-03-23
查看huchaohui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-24 20:24
大家好,現在剛學PLC和變頻器通訊,手頭上只有一個三相38OV的三菱變頻器,而在家庭上只有22OV的単相電,現在想去買一個22OV轉38OV的變壓器,用來接變頻器三相輸入的其中二相來進行調試。在此請教各位師付這樣連接可以嗎?戓者有什么方法可以觧決這個問題呢?謝謝大家。
zxcvas
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxcvas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-15 16:27
完全可以的,帶的負荷功率要小一半