風箏飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風箏飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-24 11:14


油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)

我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。

請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。

redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-25 17:30
你的管路要溫控的話,我覺得還是串級控制好,內環用流量控制,外環用溫度控制,溫控器用好一點的溫控器,例如奧托尼克斯的,或是廈門宇電的,以前你調不好我個人覺得不是PID參數調不好,而是你的工況改變后,原先調好的PID參數就不一定適合現在的情況了,另外你的加熱功率要足夠大,同時應該有降溫的環節,同時管路要加保溫,這些都是PID參數以外的環節。