風箏飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風箏飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-24 11:14


油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)

我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。

請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。

fly2008
在工控的道路上要一步一個腳印。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 2418 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-03-30
最后登錄: 2018-07-17
查看fly2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-25 16:59
用PID完全可以的,是不是你的加熱器功率不夠大。如果夠大的話加熱就沒有問題。降溫可就沒法控制了,建議增加降溫環節。