引用引用第19樓redrock99于2011-01-25 17:30發表的 :你的管路要溫控的話,我覺得還是串級控制好,內環用流量控制,外環用溫度控制,溫控器用好一點的溫控器,例如奧托尼克斯的,或是廈門宇電的,以前你調不好我個人覺得不是PID參數調不好,而是你的工況改變后,原先調好的PID參數就不一定適合現在的情況了,另外你的加熱功率要足夠大,同時應該有降溫的環節,同時管路要加保溫,這些都是PID參數以外的環節。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號