我想問一下西門子200,300系列的模擬量模塊(電流型)未連接傳感器的通道是否要將X+和X-短接,這個一定要短接嘛?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發(fā)帖數(shù)量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-01-24 10:03
短接的作用在于模塊掃描時將短接通道作為不使用通道,從而減少掃描時間,你如果不在乎掃描時間的多少,不處理也無妨。