-------------------同一套步進電機,同一套絲桿,.同樣一套治具負載,為什么單片機可以驅動他非常順利進行往返排線,而改用PLC卻無法達到單片機驅動正常速度的1/2,即使這么低的速度,還會出現嚴重的"格格響",這是這什么?(實際使用頻率在600到1700之間不停的波動的)
------------------使用環境"  我是用步進電機做跟隨動作的,即主軸旋轉速度一快,步進電機也快,主軸編碼器速度一慢,速度跟隨著慢這樣的一個繞線機上做排線動作的,請有經驗的朋友們提供支特,謝謝!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
告眾:    因N年沒有用過三菱PLC,所以走了不少彎路,現在發現,問題出在PLC本身上,我用的是FX1S,這個東西基本上是處理不了32位數據的啦,換一個2N什么問題都沒有了,謝謝大家的支特!
[ 此帖被張平全在2011-01-22 08:58重新編輯 ]
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-11 09:24
控制步進電機是應該用FX1S的,因為2N只能用脈沖發生指令,而專用控制步進電機的指令是不能用的,
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283