樓主  發表于: 2011-01-17 13:57
我公司一設備,用的是日博2。2KW的變頻器,帶一1。1KW電機,在變頻器設置在50HZ時一開機就會出出OC,查是過電流了,但是在20HZ左右時就一切正常,請問哪位兄弟有什么辦法?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-17 14:14
1.增加變頻器的升速時間;
2.變頻器故障。