用三菱CCLIK網絡價位太高,不要用。
有兩種方法,1 如果PLC的就距離較近 就用N N網絡連接,每8個PLC連接成一個網絡。共組成2個NN網,然后選用三菱屏要有兩個通信口,每個通信口連接一個網絡。
2 如果PLC的就距離較近 就用N N網絡連接,每8個PLC連接成一個網絡. 共組成2個NN網,然后選用的三菱屏要有以太網口,在加一個串口服務器,
串口服務器要一個網口轉兩個422的串口。三菱屏用以太網口連接到服務器的網口。
3 如果PLC的就距離遠, 就用全部用以太網網絡連接,每個PLC加一個串口服務器,然后選用的三菱屏要有以太網口,在加一個串口服務器,
串口服務器要一個網口轉1個422的串口。三菱屏用以太網口連接到服務器的網口。
第一種連接價格便宜
第二種連接價格較高一點
第三種連接價格最高
樓主留言:
謝謝!~但是我想用主從總線方式 1:N 我用組態軟件 每臺PLC距離大約100米 加中繼行嗎?