qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-12-20
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-15 18:12
我現在有臺新設備用的是安川伺服電機, 1.3KW, 1500RPM, 減速箱速比是250:1, 電機在用控制面板點動時可以轉,但裝到減速箱上就不轉了. 卸下電機,用手轉減速箱輸入軸,很輕松就可以轉動,但裝上電機后,點動就不轉,過載報警. 不知是什么原因.
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-21
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-17 07:47
可能電機或伺服放大器有問題,我遇到過!
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵