最近做了一個工程,Q02H的CPU,程序大概有8000步,運行中倒是沒什么大問題,但是最近觀察的時候發現這么一個小問題:
一個按鈕有不同的控制輸出,按一下的時候在前面的輸出接通,后面的輸出沒反應,必須再按一下后面的程序才有接通,是不是牽扯到掃描周期的問題了呀?
程序中要加個“看門狗”指令嗎?
請大家給個建議
[ 此帖被talon1985在2011-01-16 21:48重新編輯 ]
電話/微信:13401338952    滕工
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-15 19:39
引用
引用第1樓hanqin于2011-01-15 09:51發表的  :
你的那個按鈕有幾種輸出控制?用MC指令可以的。

就兩種普通的輸出哇,就相當于一個按鈕控制兩個輸出點y0,y1,而兩個輸出點之間有三百多布的,按一下的時候只要y0接通,再按一下y1接通,這個呢指示偶爾的時候,有的時候也正常的,我就懷疑是不是牽扯到掃描周期的問題了呢?
2樓  發表于: 2011-01-16 20:11
引用
引用第3樓cm117532于2011-01-16 17:07發表的  :
實際有沒有輸出。勘O(jiān)控軟件有沒有問題?

怎么可能沒輸出呢,按第二下的時候就通了哇
3樓  發表于: 2011-01-17 21:18
引用
引用第5樓tyfeng于2011-01-17 11:53發表的  :
看看那個輸入是不是用了上升沿,我覺得是掃描時間超出了范圍吧,可以查一下程序的掃描周期有多長就知道問題在 哪里。。

沒用上升沿,我也感覺是掃描周期的問題,以前就一千步的時候是好的,就是最近又添加了點設備,所以就偶爾出現這樣的問題,需要加個看門口程序嗎