xtfuketg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtfuketg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-13 22:03
我使用一個臺達的觸摸屏和三菱FX2N的程控器一起使用,其中有些數據寄存器作為機器的基準參數用,其用觸摸屏進行設定。程序設計出來后已經正常使用了一段時間。但這二天即出現了已設定好數值的數據寄存器內的數據會自動改變的現象(程序中并無任何程式可改變其數據的,其對應的設定只單獨面向觸摸屏)。請教各位老前輩這種現象是什么故障造成的?
我拿程控器出外維修,但外面的維修工說不會是程控器的故障,他叫我先把程控器內存進行格式化后再進行重新寫入程序。但我按他的方法試過后,發覺故障還是一樣的。
說明:1、我的電器系統有臺達的變頻器和三菱PLC及臺達觸摸屏,三者通過觸摸屏進行通迅。
2、PLC 有一個16點的輸入擴展。
3、PLC由于程序大,使用了一個16K的存儲器
4、PLC 外部有三十多個光電開關,我發覺有時這些光電開關接通時有時觸摸屏會有報警的聲間或出現黑屏的現象。不知什么原因造成的。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-07 10:53
故障應該出在電源方面,而且觀點開關引起的電源故障率較高,建議光電開關單獨供電
干到老,學到老