樓主  發表于: 2011-01-12 13:12
        前不久,機械工程師用伺服電機鏈條傳動,等我去調試才發現,電機啟動運行過程中拌動不明顯,但是伺服電機停止的時候,電機拌動明顯,甚至發出尖叫聲,調整機械剛性、增益等參數后,有明顯改善,但有時還是出現上述拌動的現象。
    請教各位,伺服電機用鏈條傳動可以嗎?調試過程中須注意什么?
一笑而過
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-12-20
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-12 14:10
用同步帶