各位仁兄 請看下面一段程序 X0為燈測試  Y0為指示燈
                          LD  X0
                                                    MOV  K1  K4Y0

請問 X0閉合的話 K4Y0統統為1 假如 X0斷開的話 K4Y0的狀態是1還是0?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-11 19:00
K1是10進制數,PLC內部自動把10進制數1轉換為2進制數,1的2進制數為0001,K4Y0就是Y0到Y(jié)17。0001對應的就是Y3Y2Y1Y0.